Цитата(BTS @ 14.8.2015, 19:40)

Городские вводы должны обеспечивать суммарный расход по одной трубе при скорости не выше допустимой, вне зависимости от того, объединены системы АПТ и ВПВ или разделены.
Подскажите на что можно сослаться , просто расчет ВПВ 5 л/с и спринклерное пж. 15 л/с. У меня получается диаметр 150мм. А пожарники говорят им достаточно 100 диаметра. А ввод уже существующий 80 диаметра.
[quote name='дмитрий01' date='14.8.2015, 14:27' post='1140874']
спринклерное тоже внутреннее тушение))) я так понял имеете ввиду пожарные краны? если они на одной сети находятся со спринклерами, то для расчета диаметра трубопровода расходы складываются.
[/quote
Это вы по опыту илди есть определённая ссылка. Просто в СНиП 2.04.01-85* ничего не нашла.